رصد – أثير
أصدرت شركة الكامل للطاقة إفصاحًا حول انقطاع التوربينة الغازية في محطتها.
وأوضحت الشركة عبر إفصاحها الذي رصدته “أثير” بأن التوربينة الغازية رقم 1ب تعرضت لاهتزازات عالية على المحمل رقم 4 عندما كانت في وضع الإنتاج، وبعد فحصها التوربينة تبين وجود تلف على المحمل وامتد الضرر إلى المحور.
وأفادت الشركة بأن أعمال الإصلاح ستشمل معالجة المحور بالإضافة إلى تعديل في حجم المحمل حيث تم الاستعانة بشركتين متخصصتين للقيام بالإصلاحات.
وبيّنت الشركة بأنه من المقدر أن تستغرق أعمال الإصلاح حوالي 53 يومًا، ويبلغ الأثر المالي التقديري الحالي حوالي 300,000 ريال عماني.
وذكرت الشركة بأنها تتخذ جميع التدابير الممكنة لتحسين جدول الإصلاح وإعادة الوحدة إلى الخدمة، مؤكدةً بأنها ستقدم المزيد من التحديثات بمجرد توفرها.
يذكر أن شركة الكامل للطاقة تم تأسيسها لإنشاء وامتلاك وتشغيل محطة مستقلة للإنتاج طاقة كهربائية 285 ميغاواط بولاية الكامل والوافي في جنوب الشرقية.